RDG264KN Thermostat de salle KNX avec capteur de CO2 et sorties en courant continu S55770-T413
The RDG264KN is a KNX communicating room thermostat combining integrated CO2 sensing with DC modulating and on/off outputs — the ideal single-device solution for spaces where CO2 concentration must drive ventilation decisions, y compris les salles de classe, les salles de réunion, les bureaux ouverts et les établissements de santé nécessitant une ventilation contrôlée par la demande.
Les capteurs de température, d'humidité et de CO2 intégrés éliminent le besoin de compteurs IAQ distincts.le thermostat module automatiquement l'amortisseur d'air frais via DC 0... sortie analogique de 10 V, intégrant le contrôle de ventilation directement dans la boucle HVAC.
| Configuration des entrées et sorties | 3 entrées analogiques; 5 sorties analogiques (valve électrique: 4 canaux, ventilateur: 1 canal DC 0...10 V, amortisseur d'air frais: 1 canal DC 0...10 V); 3 entrées numériques;2 sorties de relais pour la vanne/compresseur/chauffage à courant alternatif 24...230 V avec ventilateur à 1/3 de vitesse |
|---|---|
| Voltage de fonctionnement | AC 24 V ou DC 24 V |
| La communication | KNX en mode S, configurable par ETS |
| Fiche de données | A6V11545853 |
- 2 tuyaux (chauffage électrique, radiateur/plancher, chauffage/refroidissement à 2 étages)
- 4 tuyaux (chauffe-eau électrique, chauffage/refroidissement en 2 étapes avec priorité de phase sélectionnable)
- de type pneumatique
- Chauffage/refroidissement par soupape à billes à 6 ports
-
JB 527C23 KNX Commutateur Dim Actuateur 1x AC 277V 16/20A 1-10V Relais UL NEMA Boîte montée 5WG1527-4CB23
JB 527C23 KNX interrupteur Dim actionneur 1x AC 277 V 16/20A 1-10 V relais UL NEMA montage sur boîte 5WG1527-4CB23 Présentation du produit Cet actionneur de commutation/gradation KNX est conçu pour les installations de boîtes de jonction en Amérique du Nord et fournit une sortie relais unique pour ... -
N 502/02 KNX Actuateur de commutation combiné 8xAC 230V 16A 8 Entrées binaires DIN Rail 5WG1502-1AB02
N 502/02 Actionneur de commutation combiné KNX 8xAC 230V 16A 8 entrées binaires Rail DIN 5WG1502-1AB02 Présentation du produit L'actionneur de commutation combiné KNX intègre huit sorties relais et huit entrées binaires sans potentiel dans un seul dispositif modulaire sur rail DIN. Chaque sortie est ... -
UP 510/03 KNX Sortie binaire 2 x courant alternatif 230 V 10 A avec cadre de montage et boîte à gaz d'interface BTI 5WG1510-2AB03
UP 510/03 KNX Sortie binaire 2 x courant alternatif 230 V 10 A avec cadre de montage et boîte à gaz d'interface BTI 5WG1510-2AB03 Cette sortie binaire KNX fournit deux contacts de relais flottants à 230 V / 10 A AC dans une conception compacte intégrée pour les boîtiers de commutateur ou de prise à ...