RDG260KN KNX Kommunikationsraum-Thermostat Ausgänge, die Gleichstrom modulieren
Der RDG260KN ist ein KNX-Raumthermostat, der für Gleichspannungsmodulations-Ausgänge und diskrete Ein-/Ausschaltmöglichkeiten anstelle der Triac-Phasenwinkelsteuerung optimiert wurde.2-Positions-Feder-Rückwärts-Aktoren und mit Relais betriebenen Lüftersteuerungen in VAV-Endgeräten, ECM-betriebenen FCUs und Kühlstrahlanlagen, bei denen eine Gleichspannungssignalisierung mit niedriger Spannung bevorzugt wird.
- Eingebettete Temperatur-/Feuchtigkeitssensoren für die geschlossene Steuerung
- Produktion von Gleichstromsignalen oder von Ein-/Aus-Relay-Kontakten
- Kompatibel mit Lüfterspulen in 3-Gang- oder Gleichspannungskonfigurationen
- Stromversorgungsmöglichkeiten: 230 V AC oder 24 V AC
| Eingabetyp | Anzahl | Funktion |
|---|---|---|
| Analog-Eingänge | 3 | Rückkopplung der Ventile, Dämpferzustand, allgemeine Messungen |
| Analog-Ausgänge | 5 | Gleichspannungssignale von 0...10 V für Ventilantriebe (4 Kanäle) und Frischluftdämpferpositionierung (1 Kanal) |
| Digitale Eingänge | 3 | Fensterschalter/Besetzungsmelder |
| Relais-Ausgänge | 2 | Kompressorstadierung, Aktivierung der elektrischen Heizung oder 2-Positionsventilsteuerung bei AC 24-230 V mit Fähigkeit für eine 1-/3-Geschwindigkeits-Ventilatorfunktion |
- Zwei-Rohr (elektrische Heizung, Kühler/Boden, zweistufige Heizung/Kühlung)
- 4 Rohre mit elektrischer Heizung
- 4-Rohr-Zwei-Stufen-Heizung/Kühlung mit flexibler Stufenpriorität
- 4-Rohr mit 6-Port-Kugelventilen und PICV
- Modus nur für Heizung oder nur für Kühlung unter Verwendung einer 6-Hafen-Infrastruktur
Datenblatt:A6V11545853
Farbe des Gehäuses:Elfenbeinweiß RAL 9001
Modellnummer:S55770-T412
-
UP 562S32 KNX Schalter/Solaraktator 2xAC 230V 16A 3 Binäre Eingänge Flush Mount 5WG1562-2SB32
UP 562S32 KNX Schalter/Solaraktor 2xAC 230V 16A 3 Binäreingänge Unterputz 5WG1562-2SB32 Der KNX Schalt- und Sonnenschutzaktor ist ein Unterputz-2-Kanal-Gerät zur Steuerung von Beleuchtung und Sonnenschutz in Smart Buildings. Jeder Ausgang verfügt über einen für 230 V Wechselstrom ausgelegten ... -
RS 510/23 KNX Binär-Ausgangsschalter Aktoren 2xAC 230V 10A Widerstandslast DIN Schiene 5WG1510-2AB23
RS 510/23 KNX Binärausgangsschaltaktor 2xAC 230V 10A Ohmsche Last DIN-Schiene 5WG1510-2AB23 Produktübersicht Die KNX-Binärausgabeeinheit stellt zwei unabhängige Relaiskanäle zum Schalten von AC 230 V-Lasten bis 10 A pro Ausgang (ohmsche Last) zur Verfügung. Konzipiert für die DIN-Schienenmontage in ... -
N 534D61 KNX Schaltbetrieb 12 Kanäle 16/20 Achse C-Last Hochdensitäts-Leistungsregler 5WG1534-1DB61