RDG200KN KNX Sala di comunicazione Termostato S55770-T409
Riepilogo Prodotto
RDG200KN Termostato ambiente comunicante KNX S55770-T409 L'RDG200KN è un termostato ambiente comunicante KNX progettato per applicazioni HVAC universali in ambienti residenziali e commerciali leggeri. Dotato di sensori di temperatura e umidità integrati con display intuitivo, offre un controllo ...
Proprietà di base
Luogo di origine:
Unione Europea
Certificazione:
CE RoHS
Numero di modello:
S55770-T409
Proprietà Commerciali
Quantità di ordine minimo:
5
Condizioni di pagamento:
T/T, Unione Occidentale
Descrizione di prodotto
RDG200KN Termostato ambiente comunicante KNX S55770-T409
Caratteristiche principali
- Sensori di temperatura e umidità integrati con display intuitivo
- Uscite modulanti (PWM o 3 posizioni) o on/off
- Supporta strategie di controllo a 2 e 3 posizioni
- Uscite fan coil a 3 velocità o DC 0...10 V
- Sensore di umidità integrato per il controllo del punto di rugiada e il coordinamento dell'umidificazione
- Messa in servizio tramite procedure ETS standard KNX S-Mode
Specifiche tecniche
| Alimentazione elettrica | 230 V CA o 24 V CA |
|---|---|
| Configurazione I/O | 3 ingressi analogici per sensori esterni 2 uscite analogiche (serranda aria fresca DC 0...10 V) 3 ingressi digitali per segnalazione di stato/controllo 3 uscite relè che commutano AC 24-230 V fino a 5 A 4 uscite triac che forniscono segnali PWM, a 2 o 3 posizioni |
| Allegato | Bianco avorio RAL 9001 |
| Riferimento | Riferimento scheda tecnica A6V11545853 |
Funzionalità dell'applicazione
Sistemi a 2 tubi:Con riscaldatori elettrici, riscaldamento a radiatori/pavimento, riscaldamento o raffreddamento a 2 livelli
Sistemi a 4 tubi:Con riscaldatori elettrici, riscaldamento/raffreddamento a 2 stadi (configurabile come 2-cool/1-heat o 1-cool/2-heat)
Applicazioni VAV per aria fresca
Ideale per:Uffici, hotel, appartamenti, sale conferenze e spazi commerciali
Dettagli del prodotto
Installation Type:
Montato a parete
Color Specification:
Aspetto grigio fumo
Protection Level:
IP40 (resistente alla polvere, uso interno)
Rated Load:
4 canali * 250 V CA / 10 A
Bus Protocol:
Supporta il protocollo bus cablato KNX
Operating Humidity:
Dal 10% al 90% di RH
Prodotti correlati
-
N 262E11 KNX Dispositivo di ingresso binario 16x contatti privi di potenziale DIN Rail Mount 5WG1262-1EB11
N 262E11 Dispositivo di ingresso binario KNX 16 contatti a potenziale zero Montaggio su guida DIN 5WG1262-1EB11 Il dispositivo di ingresso binario KNX fornisce sedici ingressi di contatto privi di potenziale per l'integrazione di pulsanti, interruttori e contatti relè in un'installazione KNX. ... -
N 262D31 KNX Modulo di ingresso binario 4x contatti a secco DIN Rail LED Status Display 5WG1262-1DB31
N 262D31 KNX Modulo di ingresso binario 4x contatti a secco DIN Rail LED Status Display 5WG1262-1DB31 Il modulo di ingresso binario KNX offre quattro ingressi a contatto a secco per la cattura degli stati di commutazione privi di potenziale nei sistemi di automazione degli edifici.Ogni ingresso ... -
JB 513C23 Uscita binaria KNX 3 x 6 A CA 120-277 V Carico resistivo Relè scatola di giunzione UL NEMA 5WG1513-4CB23
JB 513C23 Uscita binaria KNX 3 x 6 A CA 120-277 V Carico resistivo Relè scatola di giunzione UL NEMA 5WG1513-4CB23 Panoramica del prodotto Questa uscita binaria KNX integrata fornisce tre canali relè indipendenti a 120...277 V CA / 6 A per carichi resistivi, confezionati per l'installazione in ...