RDG200KN KNX اتاق ارتباط ترموستات S55770-T409
خلاصه محصول
ترموستات اتاق ارتباطی RDG200KN KNX S55770-T409 RDG200KN یک ترموستات اتاقی ارتباطی KNX است که برای کاربردهای تهویه مطبوع جهانی در محیط های مسکونی و تجاری سبک مهندسی شده است. دارای سنسورهای داخلی دما و رطوبت با نمایشگر بصری، کنترل آب و هوای دقیق را از طریق تعدیل (PWM یا 3 موقعیت) یا خروجیهای روشن/خام...
ویژگی های اساسی
مکان مبداء:
اتحادیه اروپا
گواهینامه:
CE RoHS
شماره مدل:
S55770-T409
املاک تجاری
حداقل مقدار سفارش:
5
شرایط پرداخت:
T/T، وسترن یونیون
توضیحات محصول
ترموستات اتاق ارتباطی RDG200KN KNX S55770-T409
ویژگی های کلیدی
- سنسورهای داخلی دما و رطوبت با نمایشگر بصری
- تعدیل (PWM یا 3 موقعیت) یا خروجی های روشن/خاموش
- از استراتژی های کنترل 2 موقعیت و 3 موقعیت پشتیبانی می کند
- خروجی های فن کویل 3 سرعته یا DC 0...10 ولت
- سنسور رطوبت یکپارچه برای کنترل نقطه شبنم و هماهنگی رطوبت
- راه اندازی از طریق رویه های استاندارد KNX S-Mode ETS
مشخصات فنی
| منبع تغذیه | AC 230 V یا AC 24 V |
|---|---|
| پیکربندی I/O | 3 ورودی آنالوگ برای سنسورهای خارجی 2 خروجی آنالوگ (دمپر هوای تازه DC 0...10 ولت) 3 ورودی دیجیتال برای سیگنالینگ وضعیت/کنترل 3 خروجی رله سوئیچ AC 24-230 ولت تا 5 آمپر 4 خروجی تریاک که سیگنال های PWM، 2 موقعیت یا 3 موقعیت را ارائه می دهد |
| محوطه | RAL 9001 سفید عاج |
| مرجع | مرجع برگه داده A6V11545853 |
قابلیت های کاربردی
سیستم های 2 لوله:با بخاری برقی، گرمایش از کف/ شوفاژ، گرمایش یا سرمایش 2 مرحله ای
سیستم های 4 لوله:با بخاری های برقی، گرمایش/سرمایش 2 مرحله ای (قابل تنظیم به صورت 2-cool/1-heat یا 1-cool/2-heat)
برنامه های کاربردی هوای تازه VAV
ایده آل برای:دفاتر، هتل ها، آپارتمان ها، اتاق های کنفرانس و فضاهای خرده فروشی
جزئیات محصول
Installation Type:
دیواری
Color Specification:
ظاهر خاکستری دود
Protection Level:
IP40 (ضد گرد و غبار، استفاده در محیط داخلی)
Rated Load:
4 کانال * 250 ولت AC / 10 آمپر
Bus Protocol:
از پروتکل گذرگاه سیمی KNX پشتیبانی می کند
Operating Humidity:
10 ٪ تا 90 ٪ RH
محصولات مرتبط
-
N 262D51 KNX ماژول ورودی باینری 8x تماس های خشک DIN Rail LED Status Display 5WG1262-1DB51
N 262D51 KNX ماژول ورودی باینری 8x تماس های خشک DIN Rail LED Status Display 5WG1262-1DB51 ماژول ورودی دوگانه KNX هشت ورودی تماس خشک را برای خواندن تماس های بدون پتانسیل در دستگاه های اتوماسیون ساختمان فراهم می کند.هر ورودی دارای یک عملکرد عملکرد مستقیم با LED حالت نشان دهنده و یک دکمه جلو برای فعال ... -
N 562/21 KNX Submodule Switch Actuator 3 x AC 230/400 V 10 AX C Load Load-Check DIN Rail 5WG1562-1AB21 با استفاده از دستگاه های کنترل بار
N 562/21 KNX Submodule Switch Actuator 3 x AC 230/400 V 10 AX C Load Load-Check DIN Rail 5WG1562-1AB21 با استفاده از دستگاه های کنترل بار این زیر ماژول کنترلر کنترلر KNX سه تماس رله شناور را برای سوئیچ AC در پانل های اتوماسیون ماژولار فراهم می کند. آن را از طریق backplane به یک کنترلر سوئیچ اصلی متص... -
N 512/21 KNX Submodule Switch Actuator 3 x AC 230/400 V 16 AX C Load Load-Check DIN Rail 5WG1512-1AB21 با استفاده از دستگاه های کنترل بار
N 512/21 KNX Switch Actuator Submodule 3 x AC 230/400 V 16 AX C Load Load-Check DIN Rail 5WG1512-1AB21 این زیر ماژول محرک سوئیچ KNX سه کنتاکت رله شناور با جریان بالا با درجه 16 AX برای سوئیچینگ بار C در شبکه های AC 230/400 فراهم می کند. پشت یک ماژول اصلی سازگار نصب میشود و به یک کنترلکننده اصلی اج...